Właściwie wszystko jak w tytule.
Jestem po kilku rozmowach z Futro i po rozmowie z Dzikim. Próbuje dojść do przyczyny uciekania wody z układu kotła. Kocioł Vaillant, 11 lat. Zaczęło się od tego, że rok temu ciśnienie spadło tak, że się nie chciał włączyć (poniżej 0.5 bara). Szybkie sprawdzenie - brak ciśnienia w naczyniu przeponowym. Zmieniłem wentyl i było przez jakiś czas w normie.
Ale przez miesiąc z 1.2 bara ciśnienia wody spadało do 0.8. Tydzień temu zmieniłem naczynie przeponowe, dałem większe - 18 litrów zamiast 12 bo fabryczne naczynie kosztuje ponad 400zł a zamiennik 130. Odpowietrzyłem, napełniłem układ, dolałem itd. - było 1.5 bara wieczorem. A rano... 1.2 na pracującym kotle, 1.0 na wyłączonym. I tak codziennie.
Postanowiłem jeszcze raz zajrzeć do komory spalania - czyściłem ją miesiąc temu bo była brudna, pełno brunatnych kuleczek, ale zgromadzonych na dole. A teraz patrzę i syf jest wszędzie - a cały wymiennik pierwotny mokry. A kocioł był wyłączony przez 5 godzin.
Faktem jest, że przed otwarciem komory spalania zamknąłem zawory dużego obiegu i dobiłem do 2.3 bara żeby sprawdzić czy ciśnienia spada. Faktycznie po 3 godzinach minimalnie spadło, więc jest nadzieja że to nie puszczają rury pex ale może wymiennik (niestety tani on też nie jest, ok. 2400 zł a w UK ok. 350Ł).

I tu pytanie - czy kondensat w takim kotle spływa także do wnętrza komory spalania? - czy tylko opływa ją od zewnątrz. Dziki mówi, że nie ma szans, żeby wymiennik przeciekał, bo jest aluminiowo-krzemowy (jak dobrze pamiętam).

Kilka fotek.
Tak chyba nie powinien wyglądać po miesiącu od czyszczenia?







gulgulq - 08-03-2018, 21:59

a zasobnik szczelny ?

spróbuj wrzucić na forum elektroda - tam jest więcej serwisantów, może coś dopowiedzą

Marcino - 09-03-2018, 07:30

Mokre i spleśniałe. Coś sie dzieje i to chyba nie z gazu.
Krzyzak - 09-03-2018, 08:22

gulgulq napisał/a:
a zasobnik szczelny ?
zasobnik to inna para kaloszy - wycieków nie widać, on jest przecież spięty z kotłem przez wymiennik wtórny a nie pierwotny
to co widać to nie pleśń, taki bardziej żółty nalot

Marcino - 09-03-2018, 12:44

11 lat to długo wytrzymał. Rozmawiałem z kolegą i mówi ze chyba czeka ciebie wymiana niestety
Krzyzak - 29-12-2018, 21:32

Dziś temat zakończyłem - kolejny doktorat, tym razem z kociołologii, zrobiony :)
Wymiennik wymieniony, praca banalnie prosta.
Doszło do tego, że już raz na tydzień dolewałem wody - zawór napełniania miałem od 2 miesięcy podłączony do wodociągów na stałe. Wymiennik kupiłem za 1850zł co jest dobrą ceną jak na Vaillant :) - lokalny serwisant mówił o 3000zł + koszty wymiany, można powiedzieć, że jestem z 2000zł do przodu.



w trakcie prac: