krzychu, Nie mam odruchu wyjmowania wtyczek z gniazdka podczas burzy, jak wychodzę z domu na 12h + dojazd do pracy tez tego nie robię. jak wyjeżdżałem na wakacje to zostawiłem włączoną lodówkę, i zasilanie bramu garażowej, w zimie zostawiam jeszcze kotłownię. Ale ja mam ponad 200m przyłącza podziemnego czyli nie muszę robić tych zabezpieczeń ale wole dmuchać na zimno.
W moich wyliczeniach uwzględniłem cenę odtworzeniową, wiadomo że nie wszystko poleci do śmieci, niektóre rzeczy może uda się naprawić taniej.
A zabezpieczenie czy jest w 100% skuteczne? Na przepięcia podobno tak, na podłączenie fazy na neutralny nie ale wtedy można dochodzić odszkodowania od "elektrowni".
Marcino napisał/a: | W sumie to sie musze zastanowić, bo moje elektryki mi namieszali. |
Ja wiem że nie namieszali bo od projektu po montaż osprzętu ja wszystko wykonałem ;P
Marcino napisał/a: | Ta 40A robi za głowny hebel, i moze za niego powienienm dać włąsnie zabezpieczenie przeciprzepięciowe? |
Bezpiecznik typu S nie jest wyłącznikiem i nie może być tak traktowany, ja mam przełącznik elektrownia - off - agregat ale to też nie do końca jest tak jak powinno, bo to jest przełącznik 4 polowy. A wyłącznik powinien zapewniać to, że ostatni rozłączany jest przewód neutralny przy wyłączaniu i przy włączaniu mogą być załączone fazy razem z zerem..
bastek - 10-01-2012, 22:13
temat się rozwija - już nie łopatologicznie.
to zabezpieczenie będzie zamotowane
jedno tylko co - nie mam jak sprawdzić co i jak - nie znam się na tym. nie lubię tego...
A pytanie o antenkę do wifi - czy musi być pod sugitem, czy może być np. na szafce pod TV, na wysokości ok. 30-70 cm? bo jak wysoko, to 1 gniazdo robię sobie pod sufitem.
jaca71 - 10-01-2012, 23:16
bastek1 napisał/a: | A pytanie o antenkę do wifi - czy musi być pod sugitem, czy może być np. na szafce pod TV, na wysokości ok. 30-70 cm? bo jak wysoko, to 1 gniazdo robię sobie pod sufitem. |
Może być na ziemi, może być 0,5m nad ziemią, albo pod sufitem.
Pod sufitem zaproponowałem dlatego, że często robi się podwieszany sufit lub jego elementy z zabudowy gips-karton. Tam łatwo schować i nie straszy swoim widokiem bastek1 napisał/a: | temat się rozwija - już nie łopatologicznie. |
Nie martw się, średnio inteligenty instalator elektryk te hasła zrozumie w mig i będzie wiedział co z tym zrobić
krzychu - 11-01-2012, 09:55
bastek1 napisał/a: |
A pytanie o antenkę do wifi - czy musi być pod sugitem, czy może być np. na szafce pod TV, na wysokości ok. 30-70 cm? bo jak wysoko, to 1 gniazdo robię sobie pod sufitem. |
Ale w Twoim przypadku wystarczy router w kotłowni i anteny, które są tam standardowe.
docencik87 - 12-01-2012, 22:04
jaca71 napisał/a: | Bezpiecznik typu S nie jest wyłącznikiem i nie może być tak traktowany, |
Bzdura. Jak najbardziej jest to wyłącznik. I to nie jest bezpiecznik typu S tylko właśnie wyłącznik instalacyjny typu S. Bezpiecznik to ma w środku wkładkę topikową i jak już raz wystrzeli to można go jedynie wyrzucić. Dla uściślenie:
Wyłącznik - wyłącza prądy przeciążeniowe i zwarciowe
Rozłącznik - wyłącza prądy przeciążeniowe 10*In
Odłącznik - beznapięciowo lub transformatory na biegu jałowym.
Marcino napisał/a: | Ta 40A robi za głowny hebel, i moze za niego powienienm dać włąsnie zabezpieczenie przeciprzepięciowe? |
Skoro dali 40 na zabezpieczenie główne a na przedlicznikowe dali 25 no to tylko pogratulować. Nie ma w tym momencie selektywności zabezpieczeń. W momencie gdy dostaniesz zwarcie to wywali Tobie zabezpieczenie przedlicznikowe, do którego zazwyczaj nie ma dostępu.
jaca71 - 12-01-2012, 22:36
docencik87 napisał/a: | Bzdura. Jak najbardziej jest to wyłącznik. I to nie jest bezpiecznik typu S tylko właśnie wyłącznik instalacyjny typu S. Bezpiecznik to ma w środku wkładkę topikową i jak już raz wystrzeli to można go jedynie wyrzucić. Dla uściślenie:
Wyłącznik - wyłącza prądy przeciążeniowe i zwarciowe
Rozłącznik - wyłącza prądy przeciążeniowe 10*In
Odłącznik - beznapięciowo lub transformatory na biegu jałowym. |
W normie PN-IEC 60364-4-473 Środki ochrony przed prądem przetężeniowym (473.3.3) - jest zapis:
Jeżeli przewiduje się rozłączanie przewodu neutralnego, to rozłączanie i załączanie powinno być realizowane tak, że przewód neutralny nie może być rozłączany wcześniej niż rozłączenie przewodów fazowych, a załączanie przewodu neutralnego powinno następować w tym samym czasie co przewodów fazowych lub wcześniej.
Bzdurą było nazwanie rozłącznika (czy tez odłącznika) wyłącznikiem, ale sens pozostał: Nie można traktować wyłącznika typu S jako rozłącznik!!!
Edit: Swego czasu miałem w domu coś co się zwało bezpieczniki automatyczne wkręcane zamiast bezpieczników topikowych - te po zadziałaniu nikt nie wyrzucał do kosza
O taki:
http://www.nokaut.pl/pozo...ecany-16-a.html
elektryk - 13-01-2012, 16:12
Marcino napisał/a: | W sumie to sie musze zastanowić, bo moje elektryki mi namieszali. Sprawdziłem rano i głowny bezpiecznik na wejsciu do somu mam 40A 3fazy, tylko po co???? skoro w skrzynce na zewnatrz po liczniku a przed kablem do domu mam tylko 25A??? | A co jest napisane na tym 40A, to że 40A to nie znaczy że to bezpiecznik, to równie dobrze może być rozłącznik izolujący o prądzie styków 40A. Takie urządzenie standardowo montuje się jako pierwsze w rozdzielni. Napisz co jest na nim napisane oprócz 40A.
Co do routera/AP w kotłowni to prawdopodobniej będzie miał całkiem dobry zasięg przez jeden strop, chociaż wszystko zależy jaka przepustowość będzie wymagana. Ja mam u siebie AP marki 3COM który zapewnia mi zasięg ok 30m przez wszystkie ściany, jednak jeśli użyje laptopa w innym pomieszczeniu niż tam gdzie jest zamontowany, to nie mogę oglądać TV z tunera satelitarnego bo się tnie (nawet te SD). Filmy z youtube czy innych idą płynnie, ale tam jest potrzebna mniejsza przepustowość.
Te ceny sprzętu które kolega podał są dość zaniżone. U mnie raz strzeliło trochę sprzętu po burzy, jak się zsumowało wszystkie drobiazgi, to ubezpieczyciel wypłacił limit z polisy 10tyś. A później w sezonie zimowym się okazało że jeszcze np termostat do 10 letniego pieca CO też zniszczyło.
docencik87 - 13-01-2012, 22:24
jaca71 napisał/a: | Jeżeli przewiduje się rozłączanie przewodu neutralnego |
I tu jest słowo klucz. W wyłącznikach typu S zazwyczaj montowanych w domach nie realizuje się wyłączenia przewodu neutralnego. Chyba, że tak jak u Ciebie jest przełączenie się na generator. Wtedy musisz zastosować wyłącznik który taką normę spełnia. W innym wypadku jest to wyłącznik spełniający kryterium szybkiego wyłączenia zasilania.
Marcino - 13-01-2012, 22:28
elektryk napisał/a: | Marcino napisał/a:
W sumie to sie musze zastanowić, bo moje elektryki mi namieszali. Sprawdziłem rano i głowny bezpiecznik na wejsciu do somu mam 40A 3fazy, tylko po co???? skoro w skrzynce na zewnatrz po liczniku a przed kablem do domu mam tylko 25A???
A co jest napisane na tym 40A, to że 40A to nie znaczy że to bezpiecznik, to równie dobrze może być rozłącznik izolujący o prądzie styków 40A. Takie urządzenie standardowo montuje się jako pierwsze w rozdzielni. Napisz co jest na nim napisane oprócz 40A. |
Hej,
Napisane jest :
SV 340
40A
400V
50/60HZ
Wyglada jak duza eska, ma trzy czerwone dzwigienki połaczone razem.
BTW,
Dzis zrobiłem zwarcie niechcacy młotkiem na poddaszu w gniazdku i.... nic nie wywaliło. Czy mógłbym ten rozłącznik zastapić różnicówka na cały dom mimo ze mam oddzielne na kuchnie, lazienki, kotłownie i garaz?
jaca71 - 13-01-2012, 23:34
Marcino napisał/a: | Dzis zrobiłem zwarcie niechcacy młotkiem na poddaszu w gniazdku i.... nic nie wywaliło. Czy mógłbym ten rozłącznik zastapić różnicówka na cały dom mimo ze mam oddzielne na kuchnie, lazienki, kotłownie i garaz? |
Skoro nie ma różnicówki to szybkie zwarcie mogło nie wyzwolić wyłączników nadprądowych jeśli były "C". Nie zdążył zadziałać lub pętla zwarciowa miała zbyt dużą rezystancję.
Wniosek trzeba to poprawić ale zwracając uwagę na:
Różncówka może być stosowana tylko w instalacjach 5 (dla 3 faz) lub 3 (dla jednej fazy) przewodowych, czyli TN-S
Marcino napisał/a: | Napisane jest :
SV 340
40A
400V
50/60HZ |
Jest to rozłącznik izolacyjny - czyli wszystko w porządku. Działa to jako główne "wyłączenie" zasilania w domu.
http://www.elektrykasklep...200771973d9e3bb
Marcino - 14-09-2012, 22:56
Mam do was pytanko.
Instalując brakujące gnizadko w garażu znalazałem kolejnego "babola". WYłączyłem różnicówke, ale coś mnei tknęło i sprawdziłem czy na przewodach nie ma napiecia.. i okazało sie ze jest. Sprawdzam po kolei bezpieczniki do którego podłaczone... a tu zonk... cześć garażu jest podpieta pod jedną z faz 25A, 3 fazowego wyłącznika różnicowo-prądowego do gniaz siłowych w garażu/kotłowni. I.n=30mA, o takich samych parametrach mam np 16A różnicówkę na reszte garazu, napędy i bramy. Po zdjeciąch doszedłem gdzie to jest podłaczone.
Czy mogęto zostawić i różnicówka bedzie dobrze działać w ten sposób tzn na jednej z faz? No i oczywiście muszę zrobić nowy opis skrzynki..
Krzyzak - 14-09-2012, 23:14
Marcin - po opisie nie wiem, o co Ci chodzi , ale skoro jeszcze żyjesz, to oznacza, że chyba instalacja jest spoko - ja bym tak zostawił
Marcino - 14-09-2012, 23:39
No wiesz co.... tak sie starałem, a oooopis może powienien być taki ... ze część gniazdek zamiast do "garażowej" różnicówki jest podpięta pod różnicówkę 3-fazową. Narazie tak pewnie zostanie, dobrze ze wiem teraz czym mogę rozłączyć. W sumie niektórzy też mają 3fazowe różnicówki na wejsciu do domu podzielone na obwody, wiec czego ma nie być dobrze.
jaca71 - 15-09-2012, 21:37
Marcino napisał/a: | W sumie niektórzy też mają 3fazowe różnicówki na wejsciu do domu podzielone na obwody, wiec czego ma nie być dobrze. |
Jeżeli za różnicówką masz jeszcze zabezpieczenie nadprądowe np. 16A to wszystko gra.
Jeśli tego drugiego nie ma to źle
Edit: Jeśli już musisz coś wyłączać to nie różnicówką
Marcino - 15-09-2012, 22:13
jaca71 napisał/a: | Edit: Jeśli już musisz coś wyłączać to nie różnicówką |
A dlaczego nie różnicówka? Psuje sie??? Bo mi już 2 ETI 16A siadły, w sumie jedna wogule nie uzywana a sie nie da jej załączyć.
|
|
|